东汽300MW机组。昨天开机,偶然发现差压变送器比双色水位计低100多mm,查看东锅的资料显示,汽包正常运行时,水位控制在汽包中心线以下100mm即为零水位,现场查看,双色水位计零点也在汽包中心线以下100mm即安装时,双色水位计就将汽包中心线以下100mm定位零点了。但是差压变送器显示比双色水位计还低100多。差压变送器正负压测点高差800mm,范围+-400,零点是汽包中心线吗?疑惑?是不是两套水位测量装置零点差了100mm呢?有必要把两套装置零点定成一样的嘛?请高手指点,欢迎讨论啊