刚安装,学习中。。。 展开
0回复 回复
湿电入口SO3什么指标? 展开
0回复 回复
:victory::victory: 展开
0回复 回复
:victory::victory: 展开
0回复 回复
采用的哪种形式的阴极线?设备运行多久了? 展开
0回复 回复
脱硫塔浆液循环泵开启了几台?湿除前除雾器有没有正常运作?怀疑是上述原因造成湿除内部水分过大造成电晕封闭,还有一个原因就是:阴极线上面有石膏堆积,冲洗不及时。可以针对上述原因一一排查。个人观点,仅供参考 展开
0回复 回复
阴极线肥大。看看阴极振打是否出问题了。 展开
0回复 回复
阴极线肥大。看看阴极振打是否出问题了。:lol 展开
0回复 回复