请问各位朋友一个测量和安装上的问题:我们这里的水池有3米深,设计要求水深2.7米。但投入式液位变送器的传感器和导线加起有4米。请问我能不能把变送器多出来的1米导线圈出水池,但这样会不会影响正常测量?谢谢。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 麦田上的麦浪
    麦田上的麦浪2016年03月24日

    你可以做下实验的。4~20mA信号,计算一下看行不就可以 了 展开

    回复 回复

  • 我不打酱油
    我不打酱油2016年03月23日

    应该可以的,不过在二次表上量程应该仍旧是4米,它测量的是压力,再转化成长度的 展开

    回复 回复

  • chinayyg776
    chinayyg7762016年03月13日

    没有人知道嘛?请知道说一声,谢谢 展开