帖子认领  

我们单位一年前上的湿式静电除尘器,当时二次整定电流设在75mA的时候二次电压能达到68KV,现在运行一年了,二次整定电流设在80mA的时候二次电压也才60KV,请教论坛内的大拿,这是什么原因。是因为阴极线和极板上有积灰吗?还是别的什么原因

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • 花斑兔
    花斑兔2016年07月15日

    首先你这个是恒流源?我做的工程二次电压10档&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;才56KV&nbsp;&nbsp;&nbsp;你这个确实有点高</br> 展开

    回复 回复

  • 穆易789
    穆易7892016年07月15日

    把湿电的相关参数说一下:阳极是不锈钢极板还是玻璃钢极管,看数据是玻璃钢。二次电压太高,电流太低,不知道粉尘排放情况如何?出入口浓度?电场有闪络情况吗?频率如何?</br>电流正常范围200mA~1000mA,电压3万到5万之间。</br>可能积灰原因,可以考虑调整喷淋周期,增加喷淋时间。还有可能喷嘴出了问题,导致喷淋效果差。 展开

    回复 回复

  • 本国
    本国2016年06月05日

    见帖必回,努力挣币!! 展开

    回复 回复

  • laojiang2001cn
    laojiang2001cn2016年04月28日

    学习一下,谢谢</br> 展开

    回复 回复

  • xingge531
    xingge5312016年04月16日

    1次与2次的功率由5100变成4800,应该不是电源的问题,应该是极间距设计小了一点,电流增加时导致局部尖端放电,还有积灰也可导致这种情况,1年了,也该检修清洗了。 展开

    回复 回复

  • 网络天使
    网络天使2016年04月10日

    检查阴极和阳极,还要电源是不是有问题,变压器有没有问题,控制系统有没有问题 展开

    回复 回复

  • zgj989
    zgj9892016年04月09日

    嗯有点高?电源规格? 展开

    回复 回复

  • 18073114085
    180731140852016年04月08日

    60KV的2次电压还是有蛮高的,这是立式的吗? 展开

    回复 回复