国电智神的DEH,为什么要把主断路器闭合信号(油开关闭合)接入转速测量卡SD卡

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
10

国电智神的DEH,为什么要把主断路器闭合信号(油开关闭合)接入转速测量卡SD卡

本帖由liuhx11发布于2016-04-15 02:01:06774次浏览2人跟帖

  • 10
  • 774
关注
liuhx11
2016年04月15日
帖子认领  

国电智神的DEH,为什么要把主断路器闭合信号(油开关闭合)接入转速测量卡SD卡SD卡接收TSI来的转速信号,内部判断是否103,110超速,然后输出103,110超速开关量信号但是还输入一个“油开关闭合”信号,,,这个信号也没经过什么处理,就是一个普通DI为什么要特意输到这个SD卡,而不是输到一个普通DI卡呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • zhangzhu
    zhangzhu2016年04月19日

    是为OPC使用的。SD卡同时接受并网信号及负荷大于某一定值信号,来判断解列瞬间提前发出OPC信号给VC卡,以防超速。</br>另外,是国电智深,谢谢! 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年04月15日

    没搞过国电智琛的产品,但我觉得可能是为了OPC功能使用的。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证