本帖最后由 单身大男孩 于 2016-4-19 14:57 编辑 我公司气力输灰系统 一电场与省煤器共用粗灰管 350MW满负荷运行 仓泵式 气源压力0.7MPa 灰量不大时输灰压力为0.3MPa左右 下料满仓 顺空正常 当煤质发生变化 灰量大时,几秒钟就能进满仓,此时输灰压力在0.27~0.3MPa左右 输灰压力不升不降 只有将去库顶的切换阀关闭一会憋压再打开即可吹通 憋压时压力也会上升,没有内外漏气现象 不明白到底是什么原因 请大家帮忙分析下原因 谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谁有好的气力输灰控制系统,推荐一下。 展开
0回复 回复
省煤器直接打到渣仓里得了 展开
0回复 回复
继续关注一下这方面的信息 展开
0回复 回复
煤质变化大,1、及时调整落灰时间和循环时间,</br> 2、及时停止输送,进行吹扫,或反吹。</br> 3、灰斗加热和灰斗气化风检查,工作是否正常</br> 4、对于火花率高的电场,可停运电场,连续振打30-60分钟,在投运</br> 5、若堵塞严重,可以联系检修拆除输灰进气节流孔板和助吹进气节流孔板</br>另外,有必要拆开输灰管道检查堵塞物质,若是灰块或者粘附性强的灰块,应及时分析煤水分过大、脱硝喷氨量过大,或者机组漏点造成灰板结等,若有大的焦块,及时调整煤质。有条件化验下可燃物,若过大,机组及时调整燃烧。如果灰斗堵塞灰中焦块较多,紧急放灰,保证电除尘正常运行,尽快调整煤质,同时根据煤质,制定相关除灰相关技术措施。 展开
0回复 回复
谢谢楼主,好久没看到这么好的贴了 展开
0回复 回复
<blockquote>单身大男孩 发表于 2016-4-20 10:33 /common/back.gif</br>流化管道和补气管道都是气动门控制 无法调节 均由进气母管分流 只有进气总门处有调压阀 若调整 ...</blockquote> 不知道你们使用的哪个厂家的输灰系统,一般正压输灰流化支管和补气支管都是有调节阀门的,而气动门只是控制开闭的了…… 展开
0回复 回复
<blockquote>渐残月 发表于 2016-4-20 22:03 /common/back.gif</br>流化气、补气管道是否有节流孔板?可以通过节流孔板孔度、孔量进行气量调整。</br>不知你讲的关闭灰库切换阀具 ...</blockquote> 流化气和补气都没有节流孔板 库顶切换阀就是进粗灰库的气动门 灰库内的负压没问题 库顶除尘器工作正常 展开
0回复 回复
流化气、补气管道是否有节流孔板?可以通过节流孔板孔度、孔量进行气量调整。</br>不知你讲的关闭灰库切换阀具体是什么操作?是否即是关闭输灰管道出口门?如果是这样,关注灰库内部负压是否可维持?</br>另外,煤质变化即是灰质、量变化,尤其省煤器、一电场,应根据负荷、煤质的变化及时调整干灰输送系统参数,包括进料时间、流化时间等。 展开
0回复 回复
<blockquote>wyonghui002 发表于 2016-4-19 14:58 /common/back.gif</br>仓泵流化没有适时调整,飞灰在输灰管不易吹出去,可以适当降低补气阀开阀压力和关阀压力,进行调整</blockquote> 流化管道和补气管道都是气动门控制 无法调节 均由进气母管分流 只有进气总门处有调压阀 若调整 进气压力也会减小 展开
0回复 回复
仓泵流化没有适时调整,飞灰在输灰管不易吹出去,可以适当降低补气阀开阀压力和关阀压力,进行调整 展开
0回复 回复