请教一下61850规约能否用于常规变电站呢?

本帖由zh5156发布于2016-04-21 10:35:083391次浏览2人跟帖

  • 14
  • 3391
关注
zh5156
2016年04月21日
帖子认领  

请教一下61850规约能否用于常规变电站呢?另外再问一下运动机在什么时候配备规约转换装置,看到有的站配了有的站没配,而且远动机和通信网关机很多时候都是一个型号,怎么区分它们呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • sunnygrass1007
    sunnygrass10072018年01月10日

    感谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • 沟通三跳
    沟通三跳2017年02月05日

    早期的常规变电站多用网络103规约实现站控层通讯,不同厂家的103规约有差别,这时候就需要用到规约转换装置。利用61850规约,规范了各个厂家的站控层通讯规约,提供icd、cid文件,就能实现通讯,不需要规约转换装置。但是考虑到部分交直流系统、电能采集等厂家的61850不规范、或者没有61850通讯的功能,仍需要配置规约转换装置。</br></br>网关、远动的区分,看装置内的配置,对上、对下的通讯规约,接入的装置。</br></br> 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证