燃机一个测点,运行中突然测点故障,从端子上接触测量其电压正常,绝缘正常。接上后仍是故障。接线头无异常现象,但是把接线头减掉重新剥线,接上后恢复正常。已经出现过很多次这样的问题(非一个测点)。请问各位是什么原因
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有静电吧 端子板上有没有接地 展开
0回复 回复
我觉得是感应电流引起的,楼主可以查下其他电缆 展开
0回复 回复
有静电吧 端子板上有没有接地 展开
0回复 回复
氧化问题,以前也遇到过 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-4-22 14:15 /common/back.gif</br>请问贵公司是什么DCS系统,你说的不止一点故障是都在一块端子板上吗</blockquote> 燃机GE toolbox 展开
0回复 回复
请问贵公司是什么DCS系统,你说的不止一点故障是都在一块端子板上吗 展开
0回复 回复
<blockquote>xiaoduanlove 发表于 2016-4-22 11:37 /common/back.gif</br>是否是因为接地不好导致在接线处产生电容?需要解线放电呢?这个问题我们有一段时间也是经常发生,接线重 ...</blockquote> 重新接不行 要剪短重新接才可以 有可能产生了电容 或感应电流 展开
0回复 回复
<blockquote>莫失莫忘198711 发表于 2016-4-22 11:27 /common/back.gif</br>接线处未见氧化现象</blockquote> 是否是因为接地不好导致在接线处产生电容?需要解线放电呢?这个问题我们有一段时间也是经常发生,接线重接就好,找不出原因,后来就没发生!也不清楚确切原因!:dizzy: 展开
0回复 回复
<blockquote>xiaoduanlove 发表于 2016-4-22 11:26 /common/back.gif</br>我以前也遇到过这种现象,怀疑是接线处氧化导致! 可检查卡件接地是否良好,因接地不良导致的接线处氧化!自 ...</blockquote> 接线处未见氧化现象 展开
0回复 回复
我以前也遇到过这种现象,怀疑是接线处氧化导致! 可检查卡件接地是否良好,因接地不良导致的接线处氧化!自我见解,望指正! 展开
0回复 回复