气动调整门的全关位应该怎么调?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
15

气动调整门的全关位应该怎么调?

本帖由jason_qs发布于2016-04-25 10:30:041088次浏览3人跟帖

  • 15
  • 1088
关注
jason_qs
2016年04月25日
帖子认领  

比如说此门为气关弹簧开,关闭气源此门为全开,那么解体检修完毕回装时,下阀杆应该向下调多少(我们称为预紧力)?难道每次都要以解体前的零位为准吗?有没有一个通用准则的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 磐石111
    磐石1112016年07月22日

    你描述的气关弹簧开就不是调整门,调整门的全开、全关式自动调节的,开关型气动门的全关为是需要根据机务所给零位来设置的。 展开

    回复 回复

  • wzjwxhn1015
    wzjwxhn10152016年07月16日

    本上气动定位器都是自动调节的  你这个定位器输出最大压力  此时的位置为全关 展开

    回复 回复

  • tj2gg
    tj2gg2016年05月09日

    基本上气动定位器都是自动调节的  你这个定位器输出最大压力  此时的位置为全关 展开