帖子认领  

锅炉蒸汽吹灰用流量开关,目前流量开关不准已废弃,需要换型,有没有哪家用的效果比较好的给推荐下。现场压力3Mpa,温度300℃。越简单越好,不需要模拟量。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • tjlzf
    tjlzf2016年04月28日

    个人认为还是使用变送器检测为好,开关误差较大且不稳定。 展开

    回复 回复

  • hjf_0218
    hjf_02182016年04月27日

    图尔克流量开关 展开