大神们,我想问下,差压流量计在蒸汽管道关闭的时候变送器有个差压,就地排气螺钉排气后消失,管道压力波动的时候又会产生差压,必须手动泄压才行,是怎么回事啊?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
供汽最好使用涡接流量计就不会有此类问题啦,而且测量精度还高。 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-4-27 01:25 /common/back.gif</br>你说的蒸汽管道关闭是设备停运时吗</blockquote> 对,我们是给用户供汽的,管道阀门已经关闭,但管道内有压力1.3MPA左右(流量计在有压力一侧) 展开
0回复 回复
你说的蒸汽管道关闭是设备停运时吗 展开
0回复 回复
<blockquote>wszh3721 发表于 2016-4-26 16:42 /common/back.gif</br>这个是死压,不好处理。开机以后就好了。</blockquote> 我们这个是蒸汽管网上的,这个死压是怎么一回事啊?之前没听说过。 展开
0回复 回复
这个是死压,不好处理。开机以后就好了。 展开
0回复 回复