给水泵的跳闸条件逻辑,,和METS跳闸,有什么关系

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
17

给水泵的跳闸条件逻辑,,和METS跳闸,有什么关系

本帖由liuhx11发布于2016-05-07 15:02:281101次浏览4人跟帖

  • 17
  • 1101
关注
liuhx11
2016年05月07日
帖子认领  

给水泵的跳闸条件逻辑,,和METS跳闸,有什么关系给水泵跳闸逻辑在普通的DPU里,METS有单独的跳闸柜,有自己的跳闸回路,这两个跳闸输出是一个意思么?有什么联系,?输出到哪里?新建电厂,没法捋线,,大家说说看

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 进退两不难
    进退两不难2016年12月29日

    一般是把泵的逻辑在DCS做一路输出到METS柜,你问它们的关系,你看看厂家给的动作条件就知道了,一般METS都是小机本体相关的,什么轴向位移大,超速振动大之类的,等泵的一般都是什么温度高之类的,其实我感觉没啥区别,都是停汽泵,你还是得看图纸查线,新建的厂子图纸才全呢,非常好查 展开

    回复 回复

  • jxbrk
    jxbrk2016年12月29日

    不知道啊 展开

    回复 回复

  • 善了个哉的
    善了个哉的2016年05月09日

    这两个保护的是两个设备,一个是泵的保护,一个是拖动泵的小汽轮机的保护 展开

    回复 回复

  • liuhx11
    liuhx112016年05月09日

    求高手解答 展开

    回复 回复