5W小机组,今天突然发现一个问题,我们的除氧器满水是3000mm,今天运行提出水位不准确,因为是单室的平衡容器,又是刚投的,所以让检修先去给高压侧加水,这都没什么问题对吧,好了,下面问题来了。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~变送器量程0-30kpa,就地水位显示2100左右,测得差压9.3kpa,平衡容器水位越高差压越小,这也基本正常,可是我发现变送器的量程居然上限是0,下限是30,这下我就奇怪了,检修说正常的0-30的话,就地水位上升,DCS的水位将会下降,反之亦然,为什么会这样?我想到一个答案,不知道对不对,DCS这边是直接取的变送器的值,量程为0-3000,比方说就地测的压力10kpa,如果量程上限是30下线时0,那么大约是33%,33%*3000=990,那么DCS上采集值会是990mm的水位,可是改成量程上限0,下限30以后,就地测压10kpa,那么变送器输出大约66%,同理DCS水位就是1880mm了,这个我是试过的,所以我想问一下你们的除氧器水位,你们是在变送器上直接颠倒量程,还是在DCS上做一个取反的逻辑,还是两个办法都是对的。还后一个,除氧器水温大概150°左右,高3000mm,每次测的水位和就地老差200-300mm,是变送器精度不好了,还是由于单室平衡态特性就是差这么多(我们没有温度补偿,而且变送器是新的)最后,高低压测没有接反。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
变送器量程能设成上量程是0,下量程是30?不报错吗 展开
0回复 回复
我是来学习的 展开
0回复 回复
<blockquote>2067471 发表于 2016-5-12 19:38 /common/back.gif</br>先把正压侧冷凝罐注水,之后投入变送器,量程设置0-30,然后给除氧器上水,如果变送器输出增大,则说明</br>变 ...</blockquote> 输出增大意味着差压变大,差压增大水位不是减小么?求教 展开
0回复 回复
先把正压侧冷凝罐注水,之后投入变送器,量程设置0-30,然后给除氧器上水,如果变送器输出增大,则说明</br>变送器正负接的对,如果输出减小,则正负接反,另外,再零点迁移就OK 展开
0回复 回复