DRZ/T 01-2004《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》中的问题,贻笑大方

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
16

DRZ/T 01-2004《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》中的问题,贻笑大方

本帖由稳准快发布于2016-05-21 02:22:41955次浏览4人跟帖

  • 16
  • 955
关注
稳准快
2016年05月21日
帖子认领  

电力行业热工自动化标准化技术委员会标准 DRZ/T 01-2004 火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定Codefor level Measuremet System of Boiler drum in Fossil Fuel Power Plant2004-10-20发布 2004-12-20实施电力行业热工自动化标准化技术委员会 发 布 4.8 差压式水位表安装汽水侧取样管时,应保证管道的倾斜度不小于1:100,对于汽侧取样管应使取样孔侧低,对于水侧取样管应使取样孔侧高。4.10.2 安装汽水侧取样管时,应保证管道的倾斜度不小于1:100,对于汽侧取样管应使取样孔侧高,对于水侧取样管应使取样孔侧低。上面两条描述有矛盾吧???????怎么解释

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • dingyan7381
    dingyan73812016年06月20日

    <blockquote>bjx2005&nbsp;发表于&nbsp;2016-5-21&nbsp;16:10&nbsp;/common/back.gif</br>一种是差压式的,一种是连通管式的(例如就地水位计)。</blockquote> 同意,两种测量方式不一样 展开

    回复 回复

    aimatx2016年05月23日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • bjx2005
    bjx20052016年05月21日

    一种是差压式的,一种是连通管式的(例如就地水位计)。 展开