ETS柜两路24V失电会有什么后果?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
42

ETS柜两路24V失电会有什么后果?

本帖由kongdehong2发布于2016-05-31 03:33:031304次浏览9人跟帖

  • 42
  • 1304
关注
kongdehong2
2016年05月31日
帖子认领  

PLC是施耐德220v供电的 感觉两路24失电没有什么影响

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • dingyan7381
    dingyan73812016年06月20日

    重要不保护不能投入,然后就可以停机检查了。 展开

    回复 回复

  • ariescheng
    ariescheng2016年06月06日

    24V电源应该是给继电器供电的,如果24V电源消失,ETS保护失效,按照规程来说应该紧急停机 展开

    回复 回复

  • 老张家的彬哥
    老张家的彬哥2016年06月06日

    ets柜里面都是开关量信号,24V电源是DI用的,把开关量信号串联到一起,如果两路24v电源都消失,DI信号输入会变0,别的没有影响~ 展开

    回复 回复

  • cxwcqqcw
    cxwcqqcw2016年06月02日

    ETS不是紧急停机装置么?怎么会跑到PLC的.... 展开

    回复 回复

  • huangbo625913
    huangbo6259132016年06月01日

    后果铁定很严重啊</br> 展开

    回复 回复

  • November_rain
    November_rain2016年06月01日

    </br>那会出大问题的平!变送器、执行器会没信号的。 展开

    回复 回复

  • jiangyonghit
    jiangyonghit2016年06月01日

    :L:L:L那会出大问题的平!变送器、执行器会没信号的。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年05月31日

    两路24C给谁供电的应查清楚,一般为给现场设备驱动供电用的。那就不能断了,如断了现场变送器、执行器就没有信号电源啦。 展开

    回复 回复

  • kongdehong2
    kongdehong22016年05月31日

    没有大神么 展开

    回复 回复