求助高手!!模拟量干扰?仪表坏?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
40

求助高手!!模拟量干扰?仪表坏?

本帖由mikeqi615发布于2016-06-05 03:09:171285次浏览9人跟帖

  • 40
  • 1285
关注
mikeqi615
2016年06月05日
帖子认领  

现象描述: 我这里有10几个称重的模拟量信号,现场称重仪表比较分散,不在一个区域,但是最近总是出现瞬间所有的称重信号短线,时间非常短,就10几秒,随后恢复正常。 1、初步认为是DCS卡件故障,但是换了新卡件后依旧如此。 2、如果怀疑现场仪表问题,不可能10几块仪表同时坏吧。我们用的是托利多的称重仪 表。 3、如果是强电流干扰, 那么这些仪表的线缆的交汇处在机柜间,机柜间静电地板下根本无法查找,所以头疼啊。 求助各位高手给予帮助!!!!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • lgt831
    lgt8312016年08月05日

    5个一组,断开系统,试试哪个组有问题,看起来是干扰所致,逐步确定,缩小范围进行排查 展开

    回复 回复

  • 天命难违
    天命难违2016年08月04日

    某个变频设备干扰? 展开

    回复 回复

  • 银色镰刀
    银色镰刀2016年07月29日

    现场显示正不正常?如果正常把到DCS的电缆拆了一根一根摇绝缘试试。 展开

    回复 回复

  • 黯然喋光
    黯然喋光2016年06月16日

    :time::time:坐等学习解决办法 展开

    回复 回复

  • mikeqi615
    mikeqi6152016年06月07日

    版主:我已经对接地进行了检查,都没有问题,都接的很牢靠。</br>我们的现场称重传感器是一个料仓一个,每套传感器都有单独的显示仪表,信号线从显示仪表传输至DCS卡件。</br>哎,我头都打了,不会是DCS机柜有问题吧。现场那么多称重仪表,不至于全部重新放线吧???</br>高手们赶紧给予帮助啊!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • mikeqi615
    mikeqi6152016年06月07日

    好的我明白了,我先到现场好好检查下,称重传感器!!!完了再请教!!!! 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年06月06日

    <blockquote>mikeqi615&nbsp;发表于&nbsp;2016-6-6&nbsp;08:38&nbsp;/common/back.gif</br>好的,谢谢!!!。不过我总共有10几个称重仪表,如果有一个接地,怎么会影响到其他的呢???,他们在现场&nbsp;...</blockquote> 原因是所有称都是使用的一个接地,这样一块DCS端板子上只要有一个称接地哪这块板子上所有的称豆浆出现摆动不准等现象。 展开

    回复 回复

  • mikeqi615
    mikeqi6152016年06月06日

    好的,谢谢!!!。不过我总共有10几个称重仪表,如果有一个接地,怎么会影响到其他的呢???,他们在现场的分布不是在一个区域啊!!! 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年06月05日

    查一下现场是不是有一个或几个探头接地所致。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证