风量变送器

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
32

风量变送器

本帖由wk920214发布于2016-06-11 14:21:351318次浏览7人跟帖

  • 32
  • 1318
关注
wk920214
2016年06月11日
帖子认领  

请教大家个问题,我们单位使用4---20mA差压变送器测量风量,锅炉风机停止运行状态,刚进行零点满度校准回装后发现风量竟然有9000m3/h,变送器在校验过程中没有问题。出现这种情况的原因是什么呢,怎么解决啊

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • huangbo625913
    huangbo6259132016年11月08日

    逻辑中有没有做小信号切除</br> 展开

    回复 回复

  • 小宝贝的宝
    小宝贝的宝2016年11月05日

    一般风量变送器都是微压的,安装有一点偏差就会多出好多 展开

    回复 回复

  • 2nan
    2nan2016年06月18日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • qq274771866
    qq2747718662016年06月12日

    把引压管拆掉后看看变送器是不是显示为0,如果不是,可能是变送器的固定位置不平,调整一下固定位置,再把引压管装回去,有一点差压是正常的,换算成流量一般有个1000m3/h左右,希望能帮到你 展开

    回复 回复

  • cxwcqqcw
    cxwcqqcw2016年06月12日

    你是在上位机画面上看到风量值的吧?建议进入组态查下相关计算逻辑,里面应该有个开根号的模块&nbsp; 展开

    回复 回复

  • cxwcqqcw
    cxwcqqcw2016年06月12日

    涉及风量的一般都要做小信号切除的功能模块吧 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年06月11日

    负压侧取样堵了 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师