请教大家个问题,我们单位使用4---20mA差压变送器测量风量,锅炉风机停止运行状态,刚进行零点满度校准回装后发现风量竟然有9000m3/h,变送器在校验过程中没有问题。出现这种情况的原因是什么呢,怎么解决啊
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
逻辑中有没有做小信号切除</br> 展开
0回复 回复
一般风量变送器都是微压的,安装有一点偏差就会多出好多 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
把引压管拆掉后看看变送器是不是显示为0,如果不是,可能是变送器的固定位置不平,调整一下固定位置,再把引压管装回去,有一点差压是正常的,换算成流量一般有个1000m3/h左右,希望能帮到你 展开
0回复 回复
你是在上位机画面上看到风量值的吧?建议进入组态查下相关计算逻辑,里面应该有个开根号的模块 展开
0回复 回复
涉及风量的一般都要做小信号切除的功能模块吧 展开
0回复 回复
负压侧取样堵了 展开
0回复 回复