差压变送器的投运步骤为什么先开高压测,再开低压测

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • sss12331
    sss123312016年11月10日

    其实无所谓的,,你试试就知道了。关键平衡门再打开不论低压还是高压都要关闭的 展开

    回复 回复

  • 北极星李杰
    北极星李杰2016年11月09日

    说的有道理 展开

    回复 回复

  • 小宝贝的宝
    小宝贝的宝2016年11月05日

    要开平衡门吧,要不单侧受压肯定把变送器打了 展开

    回复 回复

  • tiger1220
    tiger12202016年08月17日

    因为高压测的承压能力强!开高,关平衡门,开低 展开

    回复 回复

  • vierge
    vierge2016年08月16日

    应该是先开平衡们吧 展开