请教大牛气动调整门漏气问题

本帖由UniqueV5发布于2016-07-14 23:15:351073次浏览4人跟帖

  • 20
  • 1073
关注
UniqueV5
2016年07月14日
帖子认领  

有个气开式气动调整门,手动时不保位,自动时不断充气进行调整保位,在旁边听不到漏气声音,那么问题来了,是什么原因呢?轴杆漏气吗?如果是轴杆漏气能提供下剖面图吗?小白求助,多谢大家!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • liuyufan401
    liuyufan4012017年03月07日

    密封性问题,不用在意,阀门打不开的时候再说 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年07月20日

    启动不能保位主要从以下几个方面进行查找原因:</br>1、气动闭锁阀是否不漏气。</br>2、外部检查膜片四周不漏气(使用肥皂沫检查)。</br>3、检查膜片与门杆结合处是否漏气(检查门杆与膜头连接处和阀门顶部的排气孔是否漏气)。</br>4、膜片老化也会导致闭锁不住(但得先排除上述三方面后才能更换膜片)。 展开

    回复 回复

  • 鸿钧儒
    鸿钧儒2016年07月20日

    是不是通过定位器给排除了,这应该是阀门密封性问题。 展开

    回复 回复

  • bingyan1212
    bingyan12122016年07月19日

    用验漏剂检查下气管路,接头,气动部件密封等部分有没有漏气,微小的漏气也会造成这种情况;</br></br>阀门部分你可以摸一下膜头下面轴杆出来的地方,膜片周边打一圈验漏剂检查,膜头上方漏气口或者是那种顶上有手轮的轴杆部分 展开