有个气开式气动调整门,手动时不保位,自动时不断充气进行调整保位,在旁边听不到漏气声音,那么问题来了,是什么原因呢?轴杆漏气吗?如果是轴杆漏气能提供下剖面图吗?小白求助,多谢大家!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
密封性问题,不用在意,阀门打不开的时候再说 展开
0回复 回复
启动不能保位主要从以下几个方面进行查找原因:</br>1、气动闭锁阀是否不漏气。</br>2、外部检查膜片四周不漏气(使用肥皂沫检查)。</br>3、检查膜片与门杆结合处是否漏气(检查门杆与膜头连接处和阀门顶部的排气孔是否漏气)。</br>4、膜片老化也会导致闭锁不住(但得先排除上述三方面后才能更换膜片)。 展开
0回复 回复
是不是通过定位器给排除了,这应该是阀门密封性问题。 展开
0回复 回复
用验漏剂检查下气管路,接头,气动部件密封等部分有没有漏气,微小的漏气也会造成这种情况;</br></br>阀门部分你可以摸一下膜头下面轴杆出来的地方,膜片周边打一圈验漏剂检查,膜头上方漏气口或者是那种顶上有手轮的轴杆部分 展开