箱体式热风调整门,更换双作用ABB定位器后,手动操作,阀门开关都达不到实际的开关位置,且在开位状态下,每次关门后,再次开门,阀门的开度就达不到上次的开度值了。一开始以为是气锁阀的问题,把气锁阀甩开后观察调试,效果是一样的。基本可以排除气锁阀的问题,就剩下汽缸和汽缸上下的联通阀门了,哪位大神帮忙分析分析,如果汽缸或联通阀门有轻微泄漏,会出现上述情况吗?还是新换的定位器本身就有问题?有点茫然啊。。。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
1、手动状态下能不能保卫 2自动状态下会不会震荡 不能保位或震荡 就是气缸漏气 没有上述现象看反馈杆松动情况 和 卡涩情况 气压情况 展开
0回复 回复
很简单,气缸串气了,把气缸拆下来,换个密封圈 展开
0回复 回复
路过,学习 展开
0回复 回复
气源压力稳定么</br> 展开
0回复 回复
学习@@@@:victory::victory: 展开
0回复 回复
很简单,气缸串气了,把气缸拆下来,换个密封圈 展开
0回复 回复
:):hug::hug: 展开
0回复 回复
手动模式下操作定位器控制阀门一定开度,保持不动,观察定位器面板的指示开度是否有变化,如果有代表执行机构气回路有地方漏气,包括气管、接头、各附件、气缸等部分,需要进行检查。我有碰到过的情况包括:接头漏气、闭锁阀密封坏漏气,联通阀坏,气缸密封漏气等。</br></br>另外根据你说的情况,开关都到不了实际位置,可能是因为定位器行程模式选择问题,直行程的转动角度小,阀门的机械动作行程如果比较大推荐和楼上一样选择角行程整定,另外可以选择手动整定来确认行程是否在定位器行程范围内 展开
0回复 回复
设置成角行程试试 展开
0回复 回复