帖子认领  

箱体式热风调整门,更换双作用ABB定位器后,手动操作,阀门开关都达不到实际的开关位置,且在开位状态下,每次关门后,再次开门,阀门的开度就达不到上次的开度值了。一开始以为是气锁阀的问题,把气锁阀甩开后观察调试,效果是一样的。基本可以排除气锁阀的问题,就剩下汽缸和汽缸上下的联通阀门了,哪位大神帮忙分析分析,如果汽缸或联通阀门有轻微泄漏,会出现上述情况吗?还是新换的定位器本身就有问题?有点茫然啊。。。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • 隐韩
    隐韩2016年11月24日

    1、手动状态下能不能保卫 2自动状态下会不会震荡 不能保位或震荡 就是气缸漏气  没有上述现象看反馈杆松动情况 和 卡涩情况 气压情况 展开

    回复 回复

  • tzvoip
    tzvoip2016年10月06日

    很简单,气缸串气了,把气缸拆下来,换个密封圈 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年08月03日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • jinjingregong
    jinjingregong2016年08月02日

    气源压力稳定么</br> 展开

    回复 回复

  • 枫悟
    枫悟2016年07月26日

    学习@@@@:victory::victory: 展开

    回复 回复

  • dy003
    dy0032016年07月21日

    很简单,气缸串气了,把气缸拆下来,换个密封圈 展开

    回复 回复

  • .啪咓落哋
    .啪咓落哋2016年07月20日

    :):hug::hug: 展开

    回复 回复

  • bingyan1212
    bingyan12122016年07月19日

    手动模式下操作定位器控制阀门一定开度,保持不动,观察定位器面板的指示开度是否有变化,如果有代表执行机构气回路有地方漏气,包括气管、接头、各附件、气缸等部分,需要进行检查。我有碰到过的情况包括:接头漏气、闭锁阀密封坏漏气,联通阀坏,气缸密封漏气等。</br></br>另外根据你说的情况,开关都到不了实际位置,可能是因为定位器行程模式选择问题,直行程的转动角度小,阀门的机械动作行程如果比较大推荐和楼上一样选择角行程整定,另外可以选择手动整定来确认行程是否在定位器行程范围内 展开

    回复 回复

  • ENG学无止境
    ENG学无止境2016年07月19日

    设置成角行程试试 展开