就地压力表是表压力,那么CRT上压力读数也是表压力吗,还是绝对压力

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
19

就地压力表是表压力,那么CRT上压力读数也是表压力吗,还是绝对压力

本帖由激耀发布于2016-07-24 07:41:52935次浏览3人跟帖

  • 19
  • 935
关注
激耀
2016年07月24日
帖子认领  

CRT上压力读数也是表压力还是绝对压力

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 墩儿胖
    墩儿胖2016年08月17日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-7-24&nbsp;17:17&nbsp;/common/back.gif</br>CRT上显示的一般为表压力,但如果是采用绝压变送器测量的就是绝压的啦,一般发生在负压系统上。</blockquote> 一看就是大师级别的人物:lol 展开

    回复 回复

  • 激耀
    激耀2016年07月24日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-7-24&nbsp;17:17&nbsp;/common/back.gif</br>CRT上显示的一般为表压力,但如果是采用绝压变送器测量的就是绝压的啦,一般发生在负压系统上。</blockquote> 谢谢啊::handshake:handshake 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年07月24日

    CRT上显示的一般为表压力,但如果是采用绝压变送器测量的就是绝压的啦,一般发生在负压系统上。 展开