一次调频和机前压力控制是随动控制系统还是定值控制系统?

本帖由dingyan7381发布于2016-07-25 00:54:381224次浏览6人跟帖

  • 28
  • 1224
关注
dingyan7381
2016年07月25日
帖子认领  

一次调频和机前压力控制是随动控制系统还是定值控制系统?一直没有想明白,有明白的请给讲解下,谢谢。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • dingyan7381
    dingyan73812017年03月16日

    <blockquote>su5236987410&nbsp;发表于&nbsp;2017-2-25&nbsp;09:16&nbsp;/common/back.gif</br>机前压力控制取决于滑压方式还是定压模式,滑压时肯定是随动的,定压时时定值的,再者,机组一般的运行方式&nbsp;...</blockquote> 多谢,好久没有来论坛了。 展开

    回复 回复

  • su5236987410
    su52369874102017年02月25日

    机前压力控制取决于滑压方式还是定压模式,滑压时肯定是随动的,定压时时定值的,再者,机组一般的运行方式都是定滑定么,一次调频其实不存在随动还是定值扰动,这是一项涉网实验,如果要说定值还是随动应该属于随动,根据频率偏差,增加或者减少机组出力。 展开

    回复 回复

  • dingyan7381
    dingyan73812016年07月26日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-7-25&nbsp;20:54&nbsp;/common/back.gif</br>机前压力控制系统是根据运行人员手动给定或系统自动给定的压力定值,通过压力调节器进行调门控制的定值控制&nbsp;...</blockquote> 明白了,谢谢你。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年07月25日

    机前压力控制系统是根据运行人员手动给定或系统自动给定的压力定值,通过压力调节器进行调门控制的定值控制系统;一次调频控制是根据汽轮机转速偏离3000转的差值测算机组负荷目标修正值,通过调门自动控制系统对调门进行自动控制的定置控制系统。 展开

    回复 回复

  • dingyan7381
    dingyan73812016年07月25日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-7-25&nbsp;13:01&nbsp;/common/back.gif</br>定值控制系统</blockquote> 版主,能给解释下吗?谢谢了。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年07月25日

    定值控制系统 展开