气力输灰排气阀打不开,确实下灰不畅,但换了新的阀门已正常,还是下灰不畅什么原因

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
41

气力输灰排气阀打不开,确实下灰不畅,但换了新的阀门已正常,还是下灰不畅什么原因

本帖由幸福的小情侣发布于2016-07-29 17:57:012011次浏览9人跟帖

  • 41
  • 2011
关注
幸福的小情侣
2016年07月29日
帖子认领  

气力输灰排气阀打不开,确实下灰不畅,但换了新的阀门已正常,还是下灰不畅什么原因

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • dgwwx777
    dgwwx7772016年09月12日

    灰斗有板结或者蓬住了?气化风机效果如何?灰斗内气化板是否堵塞?尝试仓泵进气充压,打开落料阀进行反吹,应有效果 展开

    回复 回复

  • 田宇的
    田宇的2016年08月22日

    检查排气阀,排气管是否堵塞,下料管是否堵塞 展开

    回复 回复

  • 上将巴顿
    上将巴顿2016年08月15日

    祝你能早日消除故障,安全开心快乐的工作。 展开

    回复 回复

  • 上将巴顿
    上将巴顿2016年08月15日

    你所说的排气阀就是朋友们常说的透气阀吧?你是如何查验到这个灰斗下灰不畅的?手摸下灰管不热?如果是你说的排气管和阀没有问题 ,哪你第一就要检查事故放灰阀开启后有没有负压情况,有负压说明灰斗中没有积灰,下灰是通畅的。没有负压又从事故放灰阀向处跑灰,说明灰斗内是有灰的,但是这种情况生产的原因之一是下灰不通畅,也有煤质变化,负荷增大,下灰口异物堵塞,也要检查一下你设定的输灰程控的下料时间是不是合理,烟气在流经除尘器时发生因档板原因流向偏移和扑灰设备(对应的高压设备)故障使之扑灰能力下降等多种原因, 展开

    回复 回复

  • 渐残月
    渐残月2016年08月11日

    查一下落灰口是否有异物堵塞?再查一查气化风情况? 展开

    回复 回复

  • 高级小工
    高级小工2016年08月11日

    看是不是灰在灰头冷却了?还有就是下料阀开度是否正常? 展开

    回复 回复

  • god1985god
    god1985god2016年08月10日

    煤质、机组工况比较紧密,建议仔细分析,一般渣量可以体现。</br>自身寻找原因。 展开

    回复 回复

  • 幸福的小情侣
    幸福的小情侣2016年08月03日

    <blockquote>SAMLY&nbsp;发表于&nbsp;2016-8-3&nbsp;13:15&nbsp;/common/back.gif</br>灰斗积灰严重的话,检查一下料位情况,保持低灰位,检查排气管是否有负压</blockquote> 排气管和阀没有问题&nbsp;&nbsp;怎么解决 展开

    回复 回复

  • SAMLY
    SAMLY2016年08月03日

    灰斗积灰严重的话,检查一下料位情况,保持低灰位,检查排气管是否有负压 展开

    回复 回复