楼上回答详细,如有具体设备参数,及水处理情况,更有利于分析具体。:victory: 展开
0回复 回复
这是我在Digox 602 DAC 手册里复制粘贴不知道是不是能帮助你。 展开
0回复 回复
以下因素将会导致电导率的升高:</br>管道中的腐蚀产物</br>凝汽器冷却水泄露</br>空气泄露,空气中的CO2 溶解于水造成的影响</br>锅炉给水中的有机物受热分解后产生的CO2溶解于水造成的影响</br>在系统停机后,由于系统压力和温度的下降,会产生空气倒吸,空气中的CO2溶解于系统的水中,造成阳电导率升高,但CO2不会对汽轮机造成损害,因此不必考虑CO2带来的阳电导率的影响。</br></br>为了缩短启动时间,必须正确测量样水中杂质离子造成的阳电导率以判断能否启动汽轮机,避免CO2造成的阳电导率误差带来的时间延误。</br></br>除此以外,除气电导率还可以用来判断系统是否存在空气泄漏以及凝汽水阳电导率升高的真实原因(冷却水泄露还是空气泄漏)。</br>Digox 602 DAC除气电导率分析仪可以完美的实现上述功能。</br>Digox 602 DAC除气电导率分析仪首先测量样水的比电导率,经过阳树脂交换后测量样水的阳电导率并根据VGB-S006导则计算出样水的PH值。之后样水进入除气电导测量单元测量除气电导率。</br>Digox 602 DAC Basic除气电导测量单元,用于在阳离子交换柱后测量样水的阳电导率和除气电导率。</br>除气过程:</br>除气装置由一组在水平缸体内内均匀分布的纺织品圆盘构成,样水流经该装置时,在半充满的缸体内,样水冲动圆盘旋转,在圆盘上会形成一层水膜。这层水膜增加了样水与大气进行气体交换的有效面积。这使得气体交换更快速的进行,水中的CO2 由于溶解压降低而逸出到流过的空气中。 展开
0回复 回复
这个介绍的有点少,炉内水处理工艺是怎么样的啊 展开
0回复 回复