加热器水位测量技术

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
15

加热器水位测量技术

本帖由xinhaosanquer发布于2016-08-13 15:32:04882次浏览3人跟帖

  • 15
  • 882
关注
xinhaosanquer
2016年08月13日
帖子认领  

请教各位大侠当前加热器水位测量的最新技术,有何优缺点?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 沙颍河2016
    沙颍河20162016年08月20日

    高加用磁致伸缩液位计,很准确,或用平衡容器加差压变送器测量方式;低加和凝汽器用磁致伸缩液位计或导波雷达液位计,尽量少用差压变送器这种型式,精度低、维护量大。 展开

    回复 回复

  • guanghuaxiao
    guanghuaxiao2016年08月17日

    低加用导波雷达,高加用差压变送器即可。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年08月14日

    最好还是导波雷达吧 展开

    回复 回复