FSSS电源柜失电MFT触发动作,两路电源监视应该选用几个继电器呢?方案一:每路电源选用一个监视继电器,两路电源两个继电器常闭节点串联接入MFT动作回路方案二:每路电源选用二个监视继电器,两路电源四个监视继电器采用串并联连接方式,类似于AST电磁阀连接回路设计方案三:每路电源选用三个监视继电器,两路电源监视继电器均采用三取二的方式然后串联接入MFT动作回路三种方案都有优缺点,各位大神帮忙看一看,有没有哪家已经改完的,给点指导!!!!跪求

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 小小热工
    小小热工2016年12月22日

    <blockquote>hala_madrid&nbsp;发表于&nbsp;2016-12-13&nbsp;17:22&nbsp;/common/back.gif</br>一般都是三取二更可靠</blockquote> 考虑清楚再回答!!! 展开

    回复 回复

  • 劈男孩的小木柴
    劈男孩的小木柴2016年12月14日

    跳闸继电器(三取二)为常闭节点,柜子失电后自动闭合,这有什么好纠结的。 展开

    回复 回复

  • hala_madrid
    hala_madrid2016年12月13日

    一般都是三取二更可靠 展开

    回复 回复