请教关于信号干扰汽机震动问题

本帖由天下第一一发布于2016-08-19 08:47:101177次浏览2人跟帖

  • 11
  • 1177
关注
天下第一一
2016年08月19日
帖子认领  

我厂为小型垃圾电厂功率为7500的,最近是循环水泵切换导致汽机震动瞬间变大跳机;我想问的是有何方法能消除干扰1.已从新放屏蔽电缆,目前放在桥架上方还是干扰,下午直接把屏蔽电缆直接由汽机平台至电子间,不走桥架2.施工期间是控制电缆与信号电缆混放的诸位高手帮我支支招 看有何好方法彻底解决 万分感谢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • huangchao201199
    huangchao2011992017年02月12日

    循环水泵切换导致汽机震动瞬间变大跳机,这个现象以前出现过么?  要是没有出现过,我觉得应该去找油路的问题,重点不是线路干扰。 展开

    回复 回复

  • 就爱日电脑
    就爱日电脑2017年02月07日

    在dcs振动上做一个质量判断? 展开