电厂里测量高温水和蒸汽或者烟气那种温度特别高的气流,压力变送器和温度变送器耐温有多少啊,比如蒸汽600℃,而实际的压力或者温度变送器能耐温度多少啊,电厂一般用的什么牌子的变送器,能耐多少温度的?如果耐不了600度那么厂里是怎么解决这个问题的?是不是接引压管呢?要引多长啊?我调研了罗斯蒙特的变送器,耐温普遍不高,就100多度,我一个项目风道内温度500摄氏度,测不了,会把表头烧坏,可以用引压管降温,但是会有压损,测量不准确了,应该如何解决这个问题呢?请教大家!感谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>efhsun 发表于 2016-8-23 10:20 /common/back.gif</br>实际测的是凝结水传导的压力,直接测600度的蒸汽,用不了半小时就over</blockquote> 有道理,谢谢 展开
0回复 回复
<blockquote>sheyun98 发表于 2016-8-22 20:26 /common/back.gif</br>非常感谢你的回答。请问教材有哪些,推荐一下。</blockquote> 《 热工仪表及控制装置安装》,《热工仪表及自动装置 》,《热工仪表与自动控制技术问答》。这几本我都看过,挺不错的。 展开
0回复 回复
实际测的是凝结水传导的压力,直接测600度的蒸汽,用不了半小时就over 展开
0回复 回复
<blockquote>yliym 发表于 2016-8-22 17:32 /common/back.gif</br>变送器应该没有耐温超过500的吧!压力变送器都是利用引压管路引至远离高温物体的位置的。蒸汽也是靠的冷凝水 ...</blockquote> 非常感谢你的回答。请问教材有哪些,推荐一下。 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 yliym 于 2016-8-22 17:41 编辑 </i> 变送器应该没有耐温超过500的吧!压力变送器都是利用引压管路引至远离高温物体的位置的。蒸汽也是靠的冷凝水的传导来测温的,而且还要加冷凝装置才行;高温空气当然也是靠延长的取压管路来降温测量的。不可能让高温的东西进入变送器的器室的。引压管路的最长不要超过50米。关于这个仪表专业的教材都有描述,什么最短引压长度,最长引压长度等敷设原则。你说的那个温度降下来后影响测量,那这个误差有多大呢?是否影响了正常的运行?再就是,测得是空气的话有没有看看是否有积水呀,积水当然会严重影响测量。关于仪表的安装、引压管路的安装这个都是有标准的,可以自己多根据自己公司的实际情况多查看一些安装标准。你会有更多收获的。祝你好运! 展开
0回复 回复