请教各位老师一个启备变容量的问题

本帖由jay954发布于2016-08-28 06:26:158083次浏览10人跟帖

  • 56
  • 8083
关注
jay954
2016年08月28日
帖子认领  

设计规定里说两台发电机一般设计一台启备变,实际好多电厂也确实是两台发电机公用一台启备变,启备变容量最多也就和一台高厂变一样,那在双机故障都要启备变供电的时候,启备变的容量应该不能满足,可能会过流跳掉,最多也只能保证一台机的停机用电,想问下为什么设计的时候不一台机一个启备变或者一台大容量的启备变供两台机使用?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • dd827
    dd8272016年10月11日

    学习了。。。 展开

    回复 回复

  • momin261212
    momin2612122016年10月09日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;momin261212&nbsp;于&nbsp;2016-10-9&nbsp;16:36&nbsp;编辑&nbsp;</i> 大多数电厂启备变与高厂变是一样容量的。这样在机组满负荷时可以使用快切装置;</br>不设计更大的启备变和不设计一配一的启备变主要是考虑一次投资成本与空载运行损耗成本。</br>即使你厂是一台启备变加两台机组配置,事故启机时也得一台一台启机,因为同时启两台机基本不可能:一是电网不允许,二是运行班组人员配置不允许,三是启机用辅助蒸汽不允许,四是你厂的其它可能限制原因比如化学制水啦,我就不知道了,希望有用。</br>另外,在双机故障跳停时,启备变带的是机组停运负荷,你可以查下清单,这部分负荷不多,还有楼上提到的,一台机厂用电未切换,临机跳闸时的情况,&nbsp;临机跳闸后也是停机负荷,量也不大。</br> 展开

    回复 回复

  • speacialsky
    speacialsky2016年10月08日

    不带出口断路器肯定是不够的,比如一台机未切厂用而一台机组跳闸,热控逻辑可以优化,保留一部分辅机 展开

    回复 回复

  • guopengfei313
    guopengfei3132016年09月26日

    <blockquote>至少还有回忆&nbsp;发表于&nbsp;2016-8-28&nbsp;22:49&nbsp;/common/back.gif</br>高厂变需要满足额定负荷时厂用电的使用,而启备变只需要满足百分之30额定负荷就可以了</blockquote> 学习了学习了谢谢 展开

    回复 回复

  • xiweixiwei
    xiweixiwei2016年09月20日

    又学习啦!!谢谢 展开

    回复 回复

  • lei20020805
    lei200208052016年09月18日

    启备变容量满足一台机启动 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2016年09月14日

    双机都故障?呵呵。即便是,启备变可以一机一机分别启动啊。 展开

    回复 回复

  • lostgabriel
    lostgabriel2016年09月01日

    学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦 展开

    回复 回复

  • xiweixiwei
    xiweixiwei2016年08月31日

    又学习啦!!谢谢 展开

    回复 回复

  • 至少还有回忆
    至少还有回忆2016年08月28日

    高厂变需要满足额定负荷时厂用电的使用,而启备变只需要满足百分之30额定负荷就可以了 展开