设计规定里说两台发电机一般设计一台启备变,实际好多电厂也确实是两台发电机公用一台启备变,启备变容量最多也就和一台高厂变一样,那在双机故障都要启备变供电的时候,启备变的容量应该不能满足,可能会过流跳掉,最多也只能保证一台机的停机用电,想问下为什么设计的时候不一台机一个启备变或者一台大容量的启备变供两台机使用?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了。。。 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 momin261212 于 2016-10-9 16:36 编辑 </i> 大多数电厂启备变与高厂变是一样容量的。这样在机组满负荷时可以使用快切装置;</br>不设计更大的启备变和不设计一配一的启备变主要是考虑一次投资成本与空载运行损耗成本。</br>即使你厂是一台启备变加两台机组配置,事故启机时也得一台一台启机,因为同时启两台机基本不可能:一是电网不允许,二是运行班组人员配置不允许,三是启机用辅助蒸汽不允许,四是你厂的其它可能限制原因比如化学制水啦,我就不知道了,希望有用。</br>另外,在双机故障跳停时,启备变带的是机组停运负荷,你可以查下清单,这部分负荷不多,还有楼上提到的,一台机厂用电未切换,临机跳闸时的情况, 临机跳闸后也是停机负荷,量也不大。</br> 展开
0回复 回复
不带出口断路器肯定是不够的,比如一台机未切厂用而一台机组跳闸,热控逻辑可以优化,保留一部分辅机 展开
0回复 回复
<blockquote>至少还有回忆 发表于 2016-8-28 22:49 /common/back.gif</br>高厂变需要满足额定负荷时厂用电的使用,而启备变只需要满足百分之30额定负荷就可以了</blockquote> 学习了学习了谢谢 展开
0回复 回复
又学习啦!!谢谢 展开
0回复 回复
启备变容量满足一台机启动 展开
0回复 回复
双机都故障?呵呵。即便是,启备变可以一机一机分别启动啊。 展开
0回复 回复
学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦 展开
0回复 回复
又学习啦!!谢谢 展开
0回复 回复
高厂变需要满足额定负荷时厂用电的使用,而启备变只需要满足百分之30额定负荷就可以了 展开
0回复 回复