480吨的超高压循环流化床锅炉炉水测定时发现测不到磷酸根,启动加药泵时,炉水的PH值也升高,就是电导也升高到100多(指标是在50以下的),经过排污,电导也降低,但是一加药,电导又升高,期间一直测不到磷酸根,其他的两台同样的锅炉的炉水只是出现一加药电导就升高,能测到磷酸根。测不到磷酸根的这台锅炉是怎么回事?怎么解决?望各位大侠给出出注意!!!!!!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>zhangzhehao 发表于 2017-10-15 07:41</br>这种问题怎么解决?我们这也有这个问题,加大了磷酸三钠计量 PH涨到11 磷酸根分析<1</blockquote> 我们厂现在有一台机组也出现这种情况,该怎么解决。 展开
0回复 回复
这种问题怎么解决?我们这也有这个问题,加大了磷酸三钠计量 PH涨到11 磷酸根分析<1 展开
0回复 回复
<blockquote>飞行的石头人 发表于 2017-1-4 08:51</br>我厂的锅炉也出现磷酸根低,一加药PH升高但磷酸根还是检测不到.你们的问题解决了吗?</blockquote> 低到多少?加药PH和磷酸根是不是都涨?还是PH涨,磷酸根不涨? 展开
0回复 回复
我厂的锅炉也出现磷酸根低,一加药PH升高但磷酸根还是检测不到.你们的问题解决了吗? 展开
0回复 回复
<blockquote>冰雪馨儿 发表于 2016-9-26 15:05</br>是不是一加负荷就测不到磷酸根。还是一直都测不到</blockquote> 一直是测不到的。 展开
0回复 回复
现在的安排是开大连排,加强定排。还是加磷酸盐加不大,一加电导率就超标。</br> 展开
0回复 回复
机组刚启动时,能检测到磷酸根,负荷升起来就检测不到了 展开
0回复 回复
现在不是加负荷的事了,正常情况下是现在机组炉水检测有硬度10个微克,磷酸根测不到,启泵加磷酸盐,炉水的电导就超标,给水、凝结水没有硬度。 展开
0回复 回复
是不是一加负荷就测不到磷酸根。还是一直都测不到 展开
0回复 回复
查一查是不是水冷壁局部过热造成磷酸盐隐藏现象。 展开
0回复 回复