压力变送器会不会存在测压元件卡涩的问题,导致测得的压力和实际压力存在偏差,即测得压力滞后于实际压力,然后在外力作用下(比如敲击振打)卡涩问题消失,测得的表压力等于实际压力。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
可以吧变声器膜盒取出来,看看变形没有,如变形更换,没有变形把里面的脏污清洗干净安装好即可 展开
0回复 回复
是不可以将整个取样管道冲洗一下,有机会检查一下取样口位置是否有堵塞。 展开
0回复 回复
<blockquote>treey 发表于 2016-9-28 07:38</br>有啊,一般是压力变送器膜盒问题,换个变送器或者相应的膜盒就好了</blockquote> 膜盒存在怎样的的问题才会导致压力测不准,如果拆开变送器可以查出原因吗? 展开
0回复 回复
<blockquote>兲涳嫚荹 发表于 2016-9-28 07:56</br>没遇见过,反应慢可能是阻尼设置或者引压管道有堵塞</blockquote> 阻尼设置应该没问题,因为这个压力变送器已经用了半年多了,一直没问题,如果引压管道堵塞,敲击振打后,马上恢复正常,会不会过几天又堵塞? 展开
0回复 回复
没遇见过,反应慢可能是阻尼设置或者引压管道有堵塞 展开
0回复 回复
有啊,一般是压力变送器膜盒问题,换个变送器或者相应的膜盒就好了 展开
0回复 回复