精处理再生冲洗水泵母管上的安全阀有几个作用?

本帖由974298898发布于2016-09-30 08:48:251623次浏览3人跟帖

  • 18
  • 1623
关注
974298898
2016年09月30日
帖子认领  

我厂精处理再生冲洗水泵出口母管有个1.6MPA的安全阀,管道连接阳塔、阴塔、分离塔。再生区域设有两台冲洗水泵,两台罗茨风机。近段时间我们更换了母管安全阀,和#1罗茨风机出口安全阀。再生时罗茨风机容易出现跳闸现象?各位大神,求解惑!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 1143772230
    11437722302016年11月01日

    你说的风机是启动起来后就跳,还是运行一段时间后跳的;如果是前者那么应该是启动电流过大导致的 展开

    回复 回复

  • Gates·Yan
    Gates·Yan2016年11月01日

    你说的两个安全阀是两个系统的,冲洗水泵的安全阀,是为了防止误操作使热力系统的水,或者高速混床的树脂串入凝结水箱中,而罗茨风机的安全阀只起到当出口憋压的时候,能够卸掉部分压力,防止损坏风机 展开

    回复 回复

  • 够不到的彼岸つ
    够不到的彼岸つ2016年10月18日

    帮你顶啊,我也想学习一下 展开