那位大神遇到过给煤机切远方给煤机就自动启动现象?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
51

那位大神遇到过给煤机切远方给煤机就自动启动现象?

本帖由鸿钧儒发布于2016-10-18 07:44:252227次浏览10人跟帖

  • 51
  • 2227
关注
鸿钧儒
2016年10月18日
帖子认领  

那位大神遇到过给煤机切远方给煤机就自动启动现象?DCS指令未发出。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • lxs22
    lxs222017年05月13日

    肯定是回路有问题!仔细看下图纸就OK了!不用发上来问 展开

    回复 回复

  • wanglihui300
    wanglihui3002017年03月17日

    STOCK(施道克)给煤机会出现这样的问题,需要在DCS里面需要做一个闭锁即可。这样就可以安全进行。 展开

    回复 回复

  • 月半大头
    月半大头2017年03月15日

    直接去就地设备那量一下 看看DCS 给过去的启动信号通不通 展开

    回复 回复

  • aligod
    aligod2016年11月23日

    检查电缆有没有短路??在DCS侧的出线端子量下是否接通了?? 展开

    回复 回复

  • 鸿钧儒
    鸿钧儒2016年11月14日

    <blockquote>sss12331&nbsp;发表于&nbsp;2016-11-10&nbsp;10:34&nbsp;/common/back.gif</br>遇到过。是变频器发出的,设置或重启变频器就好了</blockquote> 但是其他给煤机就没有这个问题 展开

    回复 回复

  • sss12331
    sss123312016年11月10日

    遇到过。是变频器发出的,设置或重启变频器就好了 展开

    回复 回复

  • wang872073511
    wang8720735112016年10月23日

    二楼正解,DCS指令问题 展开

    回复 回复

  • lp555559
    lp5555592016年10月23日

    二楼正解。 展开

    回复 回复

  • jihailong
    jihailong2016年10月21日

    仔细研究一下控制回路,应该是有缺陷。给煤机就地跳闸后,不会将停止节点断开(为长闭点,需要DCS发指令,才能断开自保持回路),一旦切回remote模式,给煤机就会自启动。不知你遇到的是不是这个问题。 展开

    回复 回复

  • zhongzhenshun
    zhongzhenshun2016年10月20日

    需要核对给煤机启动指令是从哪送出的?如果DCS指令未送出,是不是就地开关柜直接启动了? 展开

    回复 回复