肯定是回路有问题!仔细看下图纸就OK了!不用发上来问 展开
0回复 回复
STOCK(施道克)给煤机会出现这样的问题,需要在DCS里面需要做一个闭锁即可。这样就可以安全进行。 展开
0回复 回复
直接去就地设备那量一下 看看DCS 给过去的启动信号通不通 展开
0回复 回复
检查电缆有没有短路??在DCS侧的出线端子量下是否接通了?? 展开
0回复 回复
<blockquote>sss12331 发表于 2016-11-10 10:34 /common/back.gif</br>遇到过。是变频器发出的,设置或重启变频器就好了</blockquote> 但是其他给煤机就没有这个问题 展开
0回复 回复
遇到过。是变频器发出的,设置或重启变频器就好了 展开
0回复 回复
二楼正解,DCS指令问题 展开
0回复 回复
二楼正解。 展开
0回复 回复
仔细研究一下控制回路,应该是有缺陷。给煤机就地跳闸后,不会将停止节点断开(为长闭点,需要DCS发指令,才能断开自保持回路),一旦切回remote模式,给煤机就会自启动。不知你遇到的是不是这个问题。 展开
0回复 回复
需要核对给煤机启动指令是从哪送出的?如果DCS指令未送出,是不是就地开关柜直接启动了? 展开
0回复 回复