二十五项反措---防止热工保护失灵9.4.1---除特殊要求的设备外(如紧急停机电磁阀控制),其他所有设备都应采用脉冲信号控制,防止分散控制系统失电导致停机停炉时,引起该类设备误停运,造成重要主设备或辅机的损坏。有几个疑问:1、采用脉冲信号控制,电厂除了脉冲控制一般还有什么控制呢?各有什么优缺点?2、分散控制系统失电导致停机停炉,为什么会导致该类设备误停运,为什么会误停运,用脉冲控制就不会误停运了么?怎么解释?谢谢各位大虾,多多指教!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
常开,常闭,各有利弊,得根据现场设备情况而定;磨和给煤机用常闭,可靠性比较高,但要求继电器质量比较好,须能长期带电。 展开
0回复 回复
说的有理,多谢多谢 展开
0回复 回复
1.除了脉冲,还是常开、常闭控制</br>2.举例,如果电机启动,控制信号常开变常闭,继电器闭合,此时系统入过失电,继电器会断电常闭变常开,现场设备停机</br>脉冲控制就不会这样,具体你在好好看看书,画出启动逻辑图 展开
0回复 回复