是的。严格来说DEH才叫一次调频,CCS也就是DCS中叫二次调频,主要是起到一个限幅和拉回的作用。 展开
0回复 回复
机组不投入协调控制,单纯DEH侧一次调频可投入,机组处于阀控,手动控制负荷与机前压力即可/</br>机组处于协调控制方式下,只投入DEH侧一次调频,不投CCS侧调频,会出现因CCS负荷指令不变反调的情况;</br>只要符合两个细则考核要求即可/ 展开
0回复 回复
是看哪种控制方式,应该说都已经具备调频 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 bjx2005 于 2017-6-5 11:13 编辑 </i> 有一个规范《GBT 30370-2013 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》,就是说这个事情的。 展开
0回复 回复
之前一直不懂,今天终于学习到了 展开
0回复 回复
DEH动作后,把相应的信号送到CCS同步动作为最优 展开
0回复 回复
有的省规定DEH、DCS中不应设一次调频切投按钮,即只要机组运行达到组态设置的一次调频投入条件就必须自动投入,不能随意撤除,否则扣分。 展开
0回复 回复
两个细则后,DEH侧一次调频必需要投入,否则达不到效果</br> 展开
0回复 回复
有的 CCS上的一次调频是让目标负荷值跟着变化,而DEH的是直接作用到调门上,如果只在DEH上作用,不在CCS上作用,根据汽机转速的变化,汽机调门动作后,因为CCS上的负荷指令没变,最终又会回到调节前的状态 展开
0回复 回复
目前很多电厂通过几种不同投入方式的试验和分析,表明“CCS+DEH”方式的调节性能较好,是目前投入一次调频功能的最优方式。</br>机组在DEH系统和CCS系统分别设计有一次调频功能,彼此相互独立,因电网频率信号的精度较低,故一般取汽轮机转速作为被调节量。在一次调频的投入方式上作了如下设计:在DEH操作中设置“一次调频”按钮,机组并网稳定运行后由操作员投入一次调频功能,此时如CCS为自动方式,则CCS侧一次调频功能自动投入。</br>DEH系统一次调频的优点是动作迅速,能快速响应调频,缺点是调节品质较差,不利于机组的稳定运行。如果DEH系统功率回路和调节级压力回路没有投入,则一次调频为纯比例调节,调节结果与机组运行参数及调门的流量特性有关,实际负荷的变化与调频负荷目标值必然会存在一定偏差。</br>在CCS自动的情况下CCS系统一次调频才能投入,调频负荷与来自AGC给定或操作员给定的机组目标负荷分别经限速率后叠加,再经过高、低限幅后作为机组负荷给定值,分别送汽机主控制器和锅炉主控制器,汽机主控制器输出指令控制汽轮机负荷,锅炉主控制器调整燃料和风量维持主汽压力等参数的稳定。CCS系统一次调频的优点是机组运行较稳定,但对调频负荷的响应较慢,不能快速响应电网频率的变化。</br>综上所述,DEH侧一次调频方式动作时间最短,但有一定的超调,在功率回路没投入时还存在一定的负荷偏差;CCS侧一次调频方式动作时间最长,负荷变化较缓慢,主汽压较稳定;“CCS+DEH”方式一次调频具有以上两种方式的优点,一次调频响应迅速,机组主汽压较稳定。 展开
0回复 回复