致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
dCS上或变送器上做个小流量切除就可以了。 展开
0回复 回复
你看阀门关后的流量多少??如果是很少的流量,这是正常的。因为变送器会偶有零漂。正常来说,差压为0,理论上变送器应该输出为4mA,这样,DCS上显示就会为0 ,但是信号传输会有误差,有时变送器会输出4.0xmA,DCS卡件接收信号时也会有误差,这样在DCS上会有小流量的显示。如果介意的话,在DCS上或变送器上做个小流量切除就可以了。 展开
0回复 回复
<blockquote>流幻雨 发表于 2016-12-20 16:03</br>你看变送器量程设置得对不对,如果没有流量(为0),但是你量程下限是负的话也会有大于4mA的输出,就会有显 ...</blockquote> 不是卡件坏了,好几个这种情况的变送器 展开
0回复 回复
你看变送器量程设置得对不对,如果没有流量(为0),但是你量程下限是负的话也会有大于4mA的输出,就会有显示,或者你直接在机柜里量下电流,电流如果是好的4MA那么可能通道或者模件坏了 展开
0回复 回复