变送器问题求助

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
26

变送器问题求助

本帖由Arbitrary丶发布于2016-12-20 07:36:36937次浏览4人跟帖

  • 26
  • 937
关注
Arbitrary丶
2016年12月20日
帖子认领  

横河的差压变送器测流量 为什么阀门都关了没有流量了,DCS画面上还有流量值 (变送器校验过了没有问题)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • liuyufan401
    liuyufan4012017年03月07日

    dCS上或变送器上做个小流量切除就可以了。 展开

    回复 回复

  • aligod
    aligod2016年12月21日

    你看阀门关后的流量多少??如果是很少的流量,这是正常的。因为变送器会偶有零漂。正常来说,差压为0,理论上变送器应该输出为4mA,这样,DCS上显示就会为0 ,但是信号传输会有误差,有时变送器会输出4.0xmA,DCS卡件接收信号时也会有误差,这样在DCS上会有小流量的显示。如果介意的话,在DCS上或变送器上做个小流量切除就可以了。 展开

    回复 回复

  • Arbitrary丶
    Arbitrary丶2016年12月20日

    <blockquote>流幻雨&nbsp;发表于&nbsp;2016-12-20&nbsp;16:03</br>你看变送器量程设置得对不对,如果没有流量(为0),但是你量程下限是负的话也会有大于4mA的输出,就会有显&nbsp;...</blockquote> 不是卡件坏了,好几个这种情况的变送器 展开

    回复 回复

  • 流幻雨
    流幻雨2016年12月20日

    你看变送器量程设置得对不对,如果没有流量(为0),但是你量程下限是负的话也会有大于4mA的输出,就会有显示,或者你直接在机柜里量下电流,电流如果是好的4MA那么可能通道或者模件坏了 展开

    回复 回复