设若有一新投断路器启动,我们会拉合上级开关对其充电三次。那么可以直接通过拉合这一新断路器来充电启动吗

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 萧萧2700
    萧萧27002017年02月12日

    一般选择拉合本开关,步骤:先空出一条母线后,投入分段开关充电保护,拉合待启动开关三次,如开关保护带方向,还要带负荷保护做向量。 展开