求助,新华DEH系统伺服阀问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
26

求助,新华DEH系统伺服阀问题

本帖由我爱全瑞发布于2017-01-24 12:47:231660次浏览5人跟帖

  • 26
  • 1660
关注
我爱全瑞
2017年01月24日
帖子认领  

我想问一下各位大神,新华DEH系统伺服阀S值一直是负的,但是调门还能正常动作,这个是什么原因引起的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 一点飞来是柳綿
    一点飞来是柳綿2022年12月03日

    S值是反应的中间电压值,负值表示在当前指令值情况下为了克服阀门力,需要控制伺服阀阀芯向相反的方向动作。所以在阀门指令不变的情况下S值微+或微-都是正常的。但是S值太大的话肯定是不正常的。也不知道你S值是多少。所以不好下定论。希望你附张图上来。 展开

    回复 回复

  • 神木天
    神木天2017年08月01日

    </br>感谢共享,楼主辛苦了 展开

    回复 回复

  • lxs22
    lxs222017年02月27日

    负值多少呢?如果不大就不必管它!S值为负值的意思就是叫阀门关闭!看下阀门反馈是不是大于阀门指令! 展开

    回复 回复

  • justhuhu
    justhuhu2017年02月18日

    学习了。学习了。学习了。学习了。 展开

    回复 回复

  • huzywyang
    huzywyang2017年01月25日

    S值是卡件内部计算出来了,一般用于判断是否卡涩,通常情况下只要绝对值不大于1就认为是正常的。阀门动作于S值的正负没有关系; 展开

    回复 回复