是凝汽器热井水位的液位开关,还有两个导波雷达液位计 同一个取样管引出, 液位开关大概在1000mm动作,但是实际运行时880左右开关偶尔就会出现动作,停机处理过,开关触点没有问题,动作正常,也模拟过水位,往里灌水,大概在1000水位的时候开关就会动作。之前不会动作。这是什么问题?求大神分析解答
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一、有可能是液位开关本身弹簧松动,造成松动导致液位提前动作;</br>二、凝汽器(排气装置)是负压状态,气侧导致。</br> 展开
0回复 回复
电缆检查过了吗? 展开
0回复 回复
开始以为是憋压 但是也排过污了 通过 变送器那头排的 展开
0回复 回复