。我厂有一台33MW的循环流化床机组子定子冷却水系统有一个混温阀,以前是机械式的自动调节阀门,由于损坏,改成了西门子的定位器,现在是人工调节开度达到降温效果,现厂里要求投自动,这个该怎么下手,逻辑我可以搞定,可是这个参数整定方面,如何下手:?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
暂时设定P=80,I=100,D=0,然后根据实际值与设置的偏差情况进行调整,如果动作幅度过大,就把P增大,增大多少看情况而定,反之变小;如果震荡就调整I值增大,如果反应太慢就减小I值。仅供参考。 展开
0回复 回复
PID整定比较麻烦的,你需要根据现场投运情况调整参数的。而且不同DCS系统的话,比例、积分的数值会略有不同。个人建议你比例设1,积分100-150s试试看先。 展开
0回复 回复
没人来么???、 展开