变频器频率加不上去

本帖由crisislove发布于2017-03-21 14:47:281508次浏览6人跟帖

  • 31
  • 1508
关注
crisislove
2017年03月21日
帖子认领  

变频器在DCS上启动多次才能起了给煤机,变频器显示负值,大神们这是什么原因?之前挺好的

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • tudou块
    tudou块2017年11月01日

    <blockquote>令狐雄雄&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-22&nbsp;16:14</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机&nbsp;...</blockquote> 分析的不错</br> 展开

    回复 回复

  • crisislove
    crisislove2017年03月26日

    <blockquote>令狐雄雄&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-22&nbsp;16:14</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机&nbsp;...</blockquote> 指令过去了,把保护电流调大后就出现这个问题了,变频器也不出现报警代码,就是出现-4.5等数字,电机也反转了,硬件都好着了,继电器,转换开关都好着了 展开

    回复 回复

  • leijianjun1987
    leijianjun19872017年03月25日

    <blockquote>令狐雄雄&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-22&nbsp;16:14&nbsp;/common/back.gif</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机&nbsp;...</blockquote> 你分析的真好啊 展开

    回复 回复

  • guihuo11999
    guihuo119992017年03月25日

    是否存在MFT信号?若存在复归后再启动给煤机 展开

    回复 回复

  • 令狐雄雄
    令狐雄雄2017年03月22日

    我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机控制柜,如果不到查DCS输出或者组态,到了控制柜查控制柜的中间继电器以及接线。</br>2、再看看指令到变频器没有,如果到了变频器,在查到变频器的4-20MA是不是没有。有了那就是变频器这边的问题,没有就差4-20MA的问题。</br></br>其实这个问题先要查变频器的启动指令和4-20MA查起,一分为二进行检查,这样问题就好差多啦!这也是我们处理现场问题的最基础的方法。:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2017年03月22日

    原因写的不清楚,请具体描述并将变频器不能启动的代码发照片。 展开