<blockquote>令狐雄雄 发表于 2017-3-22 16:14</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机 ...</blockquote> 分析的不错</br> 展开
0回复 回复
<blockquote>令狐雄雄 发表于 2017-3-22 16:14</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机 ...</blockquote> 指令过去了,把保护电流调大后就出现这个问题了,变频器也不出现报警代码,就是出现-4.5等数字,电机也反转了,硬件都好着了,继电器,转换开关都好着了 展开
0回复 回复
<blockquote>令狐雄雄 发表于 2017-3-22 16:14 /common/back.gif</br>我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机 ...</blockquote> 你分析的真好啊 展开
0回复 回复
是否存在MFT信号?若存在复归后再启动给煤机 展开
0回复 回复
我先给你分析一下:</br>1、首先是DCS启动不了变频器:这个你得先判断是DCS指令没有到给煤机控制柜还是到给煤机控制柜,如果不到查DCS输出或者组态,到了控制柜查控制柜的中间继电器以及接线。</br>2、再看看指令到变频器没有,如果到了变频器,在查到变频器的4-20MA是不是没有。有了那就是变频器这边的问题,没有就差4-20MA的问题。</br></br>其实这个问题先要查变频器的启动指令和4-20MA查起,一分为二进行检查,这样问题就好差多啦!这也是我们处理现场问题的最基础的方法。:lol:lol:lol 展开
0回复 回复
原因写的不清楚,请具体描述并将变频器不能启动的代码发照片。 展开
0回复 回复