前天电除尘电场跳闸,后启电场二次电压为零,投阴极振打闪络,

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
19

前天电除尘电场跳闸,后启电场二次电压为零,投阴极振打闪络,

本帖由wo4860552发布于2017-03-24 01:03:171059次浏览4人跟帖

  • 19
  • 1059
关注
wo4860552
2017年03月24日
帖子认领  

阴极振打投了一夜,二次电压为零-,不闪络,大神们分析下什么原因

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • hdgu123
    hdgu1232017年09月04日

    二次电流怎么样&nbsp;什么情况?解决了么</br> 展开

    回复 回复

  • lxh1213
    lxh12132017年05月17日

    阴极线断了或者瓷瓶破裂可能性较大 展开

    回复 回复

  • wo4860552
    wo48605522017年03月24日

    <blockquote>渐残月&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-24&nbsp;11:27</br>到底闪络还是不闪络?</blockquote> 开始闪络,现在不闪络了 展开

    回复 回复

  • 渐残月
    渐残月2017年03月24日

    到底闪络还是不闪络? 展开

    回复 回复