求教:定子冷却水的电导高的原因以及处理办法?还有为什么定子冷却水的加氢氧化钠的加药泵停了六天了,pH 也不咋降,基本上一直在8.5-8.7之间波动
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
来学习的。 展开
0回复 回复
铜离子测了么?多少? 展开
0回复 回复
:):):):):):):):):):) 展开
0回复 回复
电导率是多少啊?</br> 展开
0回复 回复
系统换水冲洗,先把电导换下来。。其实电导率不是一个化学指标,而是电气绝缘指标,即定子对地绝缘电阻。。PH有点高,先换下来再考虑微碱化处理,并检查小混床出水电导。 展开
0回复 回复
详细描述一下啊,一定要详细详细再详细。描述清楚了,老师傅才能准确判断啊。 展开
0回复 回复
电导高的原因也挺多的。定冷水冷却器是不是泄漏造成了闭冷水漏进去了啊,空气中二氧化碳是不是融进去了,还有你加药是不是加的多了......应该要详细描述一下设备情况,才好分析判断 展开
0回复 回复