定子冷却水电导高的原因以及处理办法

本帖由LHK1007发布于2017-05-03 13:01:201334次浏览7人跟帖

  • 20
  • 1334
关注
LHK1007
2017年05月03日
帖子认领  

求教:定子冷却水的电导高的原因以及处理办法?还有为什么定子冷却水的加氢氧化钠的加药泵停了六天了,pH 也不咋降,基本上一直在8.5-8.7之间波动

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 昊宇电力
    昊宇电力2017年08月30日

    来学习的。 展开

    回复 回复

  • 溜达溜达溜达
    溜达溜达溜达2017年08月22日

    铜离子测了么?多少? 展开

    回复 回复

  • cac_wisdom
    cac_wisdom2017年08月06日

    :):):):):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • wxfnh8
    wxfnh82017年07月17日

    电导率是多少啊?</br> 展开

    回复 回复

  • xjintelbug
    xjintelbug2017年07月02日

    系统换水冲洗,先把电导换下来。。其实电导率不是一个化学指标,而是电气绝缘指标,即定子对地绝缘电阻。。PH有点高,先换下来再考虑微碱化处理,并检查小混床出水电导。 展开

    回复 回复

  • 王小科
    王小科2017年05月21日

    详细描述一下啊,一定要详细详细再详细。描述清楚了,老师傅才能准确判断啊。 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2017年05月12日

    电导高的原因也挺多的。定冷水冷却器是不是泄漏造成了闭冷水漏进去了啊,空气中二氧化碳是不是融进去了,还有你加药是不是加的多了......应该要详细描述一下设备情况,才好分析判断 展开