单位要求做AST和OPC电磁阀的绝缘测试,可是不知道对地和线间绝缘的标准是多少,AST是交流110V的,OPC是直流110V的,求教育

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 董小鹏
    董小鹏2017年12月04日

    千欧姆的正常 展开

    回复 回复

  • jxbrk
    jxbrk2017年08月26日

    几千欧姆的正常 展开

    回复 回复

  • 回忆太凶...
    回忆太凶...2017年08月14日

    应该是测量电磁阀的阻值,防止电磁阀线圈短路或断路,直流的大概是几百Ω,交流的是MΩ级别的,各个厂家生产的阻值不一样。可以参考全新的电磁阀来判断,只要阻值偏差不大,是没问题的 展开

    回复 回复

  • 258237028
    2582370282017年08月04日

    电磁阀怎么做绝缘测试?是测电磁阀电阻?还是测供电电源电阻? 展开

    回复 回复

  • 神木天
    神木天2017年08月02日

    这个应该问问电气的 展开

    回复 回复

  • laobing
    laobing2017年05月15日

    :)好像是250MΩ吧 展开