模拟量信号线会影响DCS的接收和发出数据吗?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
27

模拟量信号线会影响DCS的接收和发出数据吗?

本帖由lioy发布于2017-05-21 05:24:42821次浏览5人跟帖

  • 27
  • 821
关注
lioy
2017年05月21日
帖子认领  

引风机动叶用了高性能的电动执行器,安装1个月左右吧,运行中出现执行器输入信号没变化,执行器未动做,反馈信号突变有8%的变量,但锅炉负压未变,运行说出现几次了,可厂家说执行器属于高性能的 没有这类案例出现过 另DCS端0.2%变量时执行器不动作,到1%才动作,而厂家说此执行器出厂设定的死区几乎为零。 这个问题会不是时dcs与执行器的信号线受干扰或有衰减造成的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 曲线和图
    曲线和图2022年10月15日

    你自己都看出有动作死区了,为什么不相信自己呢。 展开

    回复 回复

  • 曲线和图
    曲线和图2022年10月15日

    因为执行器实际未动,可查看反馈信号突变情况,判断是IO测量、线路、还是执行器反馈装置问题。 展开

    回复 回复

  • bddbdcg
    bddbdcg2017年05月29日

    你们用的是什么品牌的执行器?是不是被忽悠了 展开

    回复 回复

  • congtou18
    congtou182017年05月22日

    执行器厂家骗了你。。。 展开

    回复 回复

  • 306665507
    3066655072017年05月22日

    如果总是发生反馈信号突变的情况,分析是反馈控制板有故障,单独换一块板就可以了;反馈突变8%而负压没变化可能是因为你的执行器拉杆连轴是包式的,有一定的预动空间,开动10%以后拉杆连轴到达一定角度后风门挡板才跟着移动。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证