我厂2台机组发电机定子线圈温度测点经常出现偏差现象,都是温度偏高,经过拆线接地放电,阻值恢复正常。之前一直怀疑是屏蔽电缆未接地所致,但电缆一端接地后,仍然出现之前的问题,在这请教大神们帮忙分析下原因!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • zhaoyalei1988
    zhaoyalei19882018年01月22日

    加电容吧,会好点 展开

    回复 回复

  • liwei0128
    liwei01282018年01月04日

    发电机温度出线的接线端子可以看一下,有的是用压线钳固定的在发电机本体上很容易松动,东汽和哈气好像都有这种现象,还有就是检查温度元件是否接地 展开

    回复 回复

  • zsp13
    zsp132018年01月03日

    并一个电容,试一下,有一定效果 展开

    回复 回复