关于串级汽温调节调节的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
15

关于串级汽温调节调节的问题

本帖由屁仙媛发布于2017-06-06 08:22:56695次浏览6人跟帖

  • 15
  • 695
关注
屁仙媛
2017年06月06日
帖子认领  

内回路副调节器是跟踪导前汽温粗调快速动作,外回路是跟踪的主汽温细调。这样理解对吗?导前汽温是啥意思呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • 曲线和图
    曲线和图2022年10月15日

    理解争取。导前气温影响是指导入主汽温调节之前先调节的一个温度点,一般是减温器后、下级过热器入口之间的一个温度点。 展开

    回复 回复

  • song584170
    song5841702017年08月08日

    四楼回答的正确 展开

    回复 回复

  • tudou块
    tudou块2017年08月07日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 258237028
    2582370282017年08月04日

    没错啊,副调跟踪的是阀门开度反馈啊!你把那个逻辑组态图画出来 就清楚了!主调跟踪主蒸汽温度。 展开

    回复 回复

  • liuyufan401
    liuyufan4012017年06月27日

    跟踪是在手动状态下设定值跟随过程量变化,保证无扰切换的,所以你所谓的跟踪实际上是被调量, 展开

    回复 回复

  • 屁仙媛
    屁仙媛2017年06月06日

    为何题库上说的是副调跟踪的是减温调门开度 展开

    回复 回复