小弟有台湿电二次电压80KV电流始终很低,求解救

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
8

小弟有台湿电二次电压80KV电流始终很低,求解救

本帖由zxb950224发布于2017-06-25 07:56:491244次浏览5人跟帖

  • 8
  • 1244
关注
zxb950224
2017年06月25日
帖子认领  

各位大神小弟此处有台85管的小湿电,绝缘、接地都做得挺好的,空载的时候电压45KV就能到330mA,过了烟气电压到80KV电流才50mA。。。空载打开湿电,接入烟气电压会升高到80KV,电流不变,但是在重新启动电流就一直上不去。。。求各位大神解救啊!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • fucctv1802
    fucctv18022018年02月23日

    烟气湿度过大 电晕封闭 展开

    回复 回复

  • 奈寒
    奈寒2017年11月23日

    电压高,电流低,比电阻大,提供运行参数可帮忙分析 展开

    回复 回复

  • zgj989
    zgj9892017年11月16日

    问题解决了吗?什么原因? 展开

    回复 回复

  • zgj989
    zgj9892017年11月16日

    问题解决了吗?什么原因? 展开

    回复 回复

  • 北人
    北人2017年07月09日

    查一下是不是高压输出与电场接触是不是不良,也就是断路了,或者烟尘浓度是不是过大。 展开

    回复 回复