各位大侠,求助新建火力发电厂热工保护定值和逻辑是由什么单位或部门编辑建立,后经专家及各单位讨论后签字后实施的?,是监理单位还是调试单位牵头,有没有哪个规定进行分工?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了,讲解的很好。 展开
0回复 回复
定值是由厂家给设计院提供资料简称提资,设计院统编成侧,逻辑方面每套设备都是有逻辑启动关系的,监理单位只是负责你的安装质量。CCS逻辑DEH逻辑都是DCS厂家和汽轮机厂家做好的,有的逻辑像是假如使用了西门子baypass系统的化他们也会提供逻辑,常规的大小辅机这些生技部牵头进行调试单位、外聘专家、本厂技术人员共同遵循常规做法与设备说明进行逻辑的初步设定,简称一联二联三联逻辑讨论会。三联完了后交给DCS厂家做逻辑,最好调试期间再进行大量修改。基本就是这样子 展开
0回复 回复