哈气660MW机组,主汽门门杆漏气,导致LVDT处温度有120℃左右。DEH逻辑里面经查会发次级线圈2故障,故障时间很短,大概1-2秒,最长也就5、6秒。请问这个故障大概是什么原因?已经检查过了,LVDT电缆绝缘电阻等没问题,次2的电阻也没问题
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
LVDT线圈阻值变化太大 本来物理上学的就是阻值随温度升高而变大 我们高调门经常热的坏了 后来移除来了 还好 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
可以考虑将LVDT移出,远离高温区,需加工安装支架。 展开
0回复 回复
就是热的问题,我们换了好几个了,一开始的时候跟你们的现象一样,温枪打LVDT的筒100多度,停机后拆下来看,拉杆都黑了! 展开
0回复 回复
<blockquote>回忆太凶... 发表于 2017-7-5 09:37</br>电缆没有超温,电缆是耐火电缆,温度在40-50之间</blockquote> 就算是耐火的也不能长期处在高温的环境中,影响使用寿命的 展开
0回复 回复
<blockquote>神木天 发表于 2017-7-5 08:39</br>难道LVDT的电缆不能移位吗?我们这边温度高直接移出来了</blockquote> 电缆没有超温,电缆是耐火电缆,温度在40-50之间 展开
0回复 回复
难道LVDT的电缆不能移位吗?我们这边温度高直接移出来了 展开
0回复 回复